• 脚手架中满堂脚手架的疑问

    在我们浙江省定额中16-37和16-38分别为3.6-5.2m和每增1.2m的项目。当基础超深超过2M时且非泵送者就要套16-37乘0.6,当超过3.6M时再套16-38乘0.6这是规定要求,也就是16-37和16-38又分为2-3.6M乘0.6和超过3.6M的量乘0.6 问题就是定额还写明了满堂脚手架工程量计算按天棚水平投影面积计算,斜天棚(屋面)按平均高度计算。那么当斜屋面时脚手架套什么定额(且《3.6时),满堂脚手架好像没有这项? 再问一下综合脚手架中包括中间的独立柱(就是3.6M以下的抹灰和柱支模及浇捣的脚手架)没有?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    对于你的疑问,超过2M时且非泵送者就要套16-37乘0.6,当超过3.6M时再套16-38乘0.6这是没问题的;当斜屋面时脚手架套什么定额(且《3.6时),不用套满堂脚手架,但是超过2M时且非泵送者就要套16-37乘0.6的工程量还是按满堂脚手架的计算规则来算。综合脚手架包括中间的独立柱(3.6M以下的抹灰和柱支模及浇捣的脚手架)

    2010-07-14 22:11:05 

  • 通过你说的我认为都包括了。

    2010-07-13 20:56:12 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!