• 算量里的构件多了一倍,成了双层构件了

    做了一个学校报告厅的工程,快20天了,最近发现所有构件都成了双层了,许多构件都重复了,无法计算了,工程的基本情况:每一层中都有二个标高或三个标高,标高不在一个平上,例如,一层中我设置的底标高是1m(大多在这一标高),层高是4.5米,但在0.35米到2.6米是自行车库,也就是说在一层有三个标高0.35/1/2.6。其它每层中到少也要有二个标高,由于构件重复,也无法计算了,要急死了,马上要开标了,出了这样的情况,我该怎么办?请高手指点!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    视图菜单栏把重复的构件勾选显示,再选择全部楼层,三维状态下检查后在回到当前层里删除 还有就是应用软件的工具菜单下的合法性检查功能检查一下

    2010-07-14 05:19:18 

  • 是由于构件的标高相碰,所以无法计算。可以根据提示,点前面的构件名,构件会放大,出现红色,修改其标高,或者在分层中复制中的构件,删除其中的一个分层的构件。

    2010-07-13 22:37:56 

  • 你只要把不同标高的构建定义正确就行,不要重叠,你这是重叠了。

    2010-07-13 22:39:32 

  • 只能画一层,然后修改其标高至各自的位置,怎么可以多画那么多呢,直接删除留一层,然后修改标高还来的及

    2010-07-14 00:00:44 