• 求助各位专家老师,电缆敷设截面选择与单价计算问题,如下描述,谢谢!

    电缆敷设定额中的“截面”是指“最大的单芯截面”还是“多芯截面之和”?


    若是最大单芯截面,套完的单价还需要乘实际芯数吗?


    例如2*(0.6/1kV 4x70+PE35)是10芯线缆,选用“动力管内穿线 铜芯截面≤70mm2”定额,单位是“100米单线”,单价是317元。


    那每米的施工单价是317/100=3.17呢,还是317/100*10=31.7呢?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是按最大单芯截面套取。计算完单价不需要乘以实际芯数。

    2024-04-25 16:46:35 

  • 是单芯最大界面。每米是3.17

    2024-04-25 16:50:29 