  • 这个要根据具体设计要求,可以通过软件设置实现连续通过或遇到承台锚固计算(注意基础承台之间的梁不是基础梁构件是基础联梁,要用梁构件定义,类别选择基础连梁即可)

    桩

    基础梁

    2010-07-14 08:42:53 

  • 你好, 1、基础梁只出现在条形基础或筏形基础中,桩承台建模考虑的是桩基顶部的“顶力”,基础梁建模考虑的是地基的“反压力”,规范的研究范围内没有混合基础的构造,因此从结构建模计算的原理上考虑,基础梁和桩承台只需满足自身的结构计算的需要即可,二者应当各布各的钢筋。 2、注意区分基础梁和基础连梁,基础连梁才是需要锚固到基础中的。其定义为连接条形基础、独立基础和桩承台之间的拉梁(制图规则见06G101-6第37页,节点构造见06G101-6第68页、69页、70页)。 3、上边wukong老师描述的是承台梁,这个我就不补充了。