• 等电位联结

    有淋浴的卫生间局部等电位连接,采用16钢筋。在预算中如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有淋浴的卫生间局部等电位连接,采用16钢筋。在预算中如何处理? 答:根据图纸说明防护等级算均压环一般是3层算一次!其他层从端子箱算到最近的柱子里钢筋。 浴室的端子板是与淋浴器、金属地漏、毛巾架等物体分别联结的,这应该怎么计算呢? 一般这部分采用PVC管内穿BV线连接记得算卫生间等电位接地卡子 需要计算的项目有:

    2010-07-19 12:36:02 

  • 在一局部场所范围内将各导电部分连通,称作局部等电位联结。可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通,以简便地实现该局部范围内的多个辅助等电位联结,包括:PE母线或PE干线:公用设施的金属管道:包括建筑物金属结构。下列情况下需做局部等电位联结:电源网络阻抗过大,使自动切断电源时间过长,不能满足防电击要求时:自TN系统同一配电箱供给固定式和移动式两种电气设备,而固定式设备保护电器切断电源时间不能满足移动式设备防电击要求时:为满足浴室、游泳池、医院手术室等场所对防电击的特殊要求时:为满足防雷和信息系统抗干扰的要求时。 预算中做一个局部等电位箱安装,16的圆钢按户内接地母线安装计算,接地跨接线几处

    2010-07-14 09:46:23 

  • 有淋浴的卫生间局部等电位连接,采用16钢筋。在预算中如何处理? 答:这个钢筋还是按照原来的钢筋敷设的,可以根据其长度套用均压环的定额子目执行。 需要计算的项目有: 等电位盒 接地母线 均压环连接 接地母线:是计算端子板至接地的钢筋长度吗? 均压环不是建筑一圈的吗?浴室的端子板是与淋浴器、金属地漏、毛巾架等物体分别联结的,这应该怎么计算呢? 答:接地母线是从等电位盒出来的到暖气片、浴盆等的连接线。 这里的均压环是借用定额子目。

    2010-07-14 10:25:35 

  • 16钢筋按室内接地线是计算端子板至接地的钢筋长度, 局部等电位联结:计算端子箱、接线、末端连接等

    2010-07-14 10:59:29 