盧飛 2024-04-27 14:56:20 | 河北省 土建结算计价软件GCCP | 148查看 4回答
外墙保温为保温混凝土砌块还需要挤塑板保温吗?
外墙保温跟挤塑板是否冲突?
定额里面砌块墙已经要了保温砌块的价格,挤塑板的厚度为啥要100个厚是对的吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我对这个做法的理解
是在钢筋混凝土墙上,分别做两次保温,
砌体墙上,做一个保温砂浆抹灰,但要注意是保温砌块
混凝土墙上,需要套两个保温定额,两个抗裂砂浆,并提疑问,没有网格布
砌块墙上,调整砌块做法,计算保温砂浆抹灰,并提疑问,没有网格布
2024-04-27 17:00:17
-
2024-04-27 14:57:52
-
外墙保温分两部分
砼墙部分:100厚EPS保温板+结构厚度200;总厚300
自保温砌块300厚
综上:外墙保温分二部分,外墙保温与EPS不冲突;100厚也是对的,是复合厚度
有帮助请采纳
2024-04-27 15:19:05
-
有设计要求
2024-04-27 18:36:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看