• 关于人防门框墙基础锚固值设置

    人防门框墙底部锚固已设置为LaF,因发现三维的算量结果不对,任为31*d,遂修改了此图元的钢筋设置中的基础锚固为LaF,但再看三维,任然是错误的31*d,此处钢筋C12,其LaF=34*d,请求大神告知解决方法,感谢!人防门框墙答疑解惑

    2024-04-27 20:12:03 补充

    广联达服务新干线

    2024-04-27 20:19:25 补充

    直接修改后,可以正常按照图纸出量,若有其他好的方法,请各路大神分享一下建筑行业快速问答平台-答疑解惑人防门框墙

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 把基础构件选择为抗震构件试试