尘封的记忆 2010-07-14 16:23:21 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 462查看 4回答
钢筋2009 梁配筋
框架梁 下部配筋梁两端与中部配筋不同时如何输入 梁下部两端部4b25 中部钢筋2b25+1b22问题补充:首层框架梁 梁下部两端部4b25 中部钢筋2b25+1b22 仿古建筑
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好 1、这种设计如果出现在框架梁内,基本是属于设计的失误(除非该梁受力由下向上),简支梁是最简单的受力模型,上部跨边剪力最大(所以常设置负弯矩钢筋抗剪),下部跨中弯矩最大(所以常设置通长筋抗拉),而这样的设计实在无法理解,建议你咨询设计。 2、另外这种描述方式在任何图集的制图规则中都不曾有过解释,如果按照这个图纸施工和算量,恐怕怎么算和算多长都是个问题(设计有单独描述其节点构造?)。 问:这是一个结算工程 梁下部受力 因为梁的两端上部有柱 我问过施工单位 就是按图施工 不知道该如何处理 答:从你的描述来看,此问题属于图纸有误(除非是基础梁),而现场各方都没有发现这个问题,造成的结果就是按照一个没有制图规则的图纸施工和结算,这种情况可能是我们各位无法处理的。因为我们只能以规范要求、图集内容、常规经验为依据,帮助你解释或学会如何做。而这种无规则、无出处、反常理的构造,我想大家讲什么都没道理和依据。规范之外的设计,建议你咨询一下设计,让他给一个具体的节点构造。
2010-07-14 16:32:34
-
在2009钢筋中,你可以采用原位标注即可!
2010-07-14 16:31:01
-
在原位标注里:梁端钢筋在左、右支座里输入,中间钢筋在中间钢筋处输入就可以了
2010-07-14 16:32:03
-
梁下部两端部4b25 中部钢筋2b25+1b22 一般这样的配筋是在梁的上部存在,下部不应该这样配筋,你说的是基础梁吧?
2010-07-14 16:31:00