• 墙里面的钢筋要怎么算?

    有人说用手算,我这34层的用手算是不是太慢了?有什么简便方法吗?有一个同事说有个懒方法,要乘什么系数,是不是这样呢?

    问题补充:砌体填充墙应沿墙体高度每隔500mm设2A6拉筋,锚入墙柱内不小于180mm。 这是施工说明上的话,在“属性编辑器”里面有“砌体通长筋”和“横向短筋” 我应该怎样输入?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 墙里面的钢筋要怎么算?距离问题结束时间: 6天22小时 有人说用手算,我这34层的用手算是不是太慢了?有什么简便方法吗?有一个同事说有个懒方法,要乘什么系数,是不是这样呢? 答:高层剪力墙中的钢筋设计是清楚的,用20009钢筋软件计,也有很多人是跟随施工进度按照变更后的实际施工情况手工计算,不能按系数计,根据我的经验:房产开发的楼和国家投资建设的楼设计钢筋用量就差别很大。填充墙构造筋一般量不大手工算也快(利用标准层),当然把结构设计说明看清楚。

    2010-07-14 20:45:22 

  • 手工先计算一层,然后乘以标准层数

    2010-07-15 08:38:21 

  • 是剪力墙吗??如果是,可以用剪力墙来算的。。

    2010-07-15 08:59:29 

  • 如果想用手算的话可以估算向上面提供的大约量一样,同时也可以先把一平方的钢筋细算一下把墙面积算出来这样估算也是可以的.

    2010-07-15 09:14:49 

  • 软件不是有墙吗 用填充墙布置

    2010-07-15 11:41:01 

  • 不知道你说的是砖墙还是砼墙

    2010-07-15 13:47:04 

  • 砌体填充墙应沿墙体高度每隔500mm设2A6拉筋,锚入墙柱内不小于180mm。 在“属性编辑器”里面如图设置即可。

    短筋

    2010-07-16 14:13:17 

  • 有人说用手算,我这34层的用手算是不是太慢了?有什么简便方法吗?有一个同事说有个懒方法,要乘什么系数,是不是这样呢? 剪力墙的钢筋??直接在软件里面定义画上去计算那不就很快了??你是想算什么量呢?

    2010-07-14 17:20:45 

  • 在软件上用画图的方法来计算。

    2010-07-14 17:21:50 

  • 34层 应该标准层多吧 那样不用层层画的 复制旧可以 很简单的 乘系数不准的 是啊 只有算了才行 乘系数不行的 图纸不一样都会有差距的

    2010-07-14 17:26:16 

  • 应该标准层多不用层层画复制就可以!

    2010-07-14 17:47:31 

  • 懒方法,要乘什么系数:只是施工经验,根据一般楼房的做法,大体上含钢量。这个如果估算的话,基本是根据经验得出来的。 你如果想准确的知道这栋楼的钢筋含量的话,必须是要通过计算才能知道的。 你用广联达软件计算啊,芒快的。几个人合作,几天就搞定了: 一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋30KG/m2 2、多层框架 钢筋38—42KG/m2 3、小高层11—12层 钢筋50—52KG/m2 4、高层17—18层 钢筋54—60KG/m2 5、高层30层H=94米 钢筋65—75KG/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米 钢筋65—70KG/m2 以上数据可以给你提供估算参考。

    2010-07-14 18:25:21 