• 消防水阀门连接方式问题

    消防水阀门连接方式问题:合同为清单固定综合单价,阀门清单名称为焊接法兰阀门、项目特征未明确连接方式、组价按照法兰连接组价,现场实际为沟槽连接。本着公平的原则,结算是否可以按现场沟槽连接重新组价?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如果未明确连接方式。但当时投标时的图纸是否是沟槽连接?如果变更了,可以按变更考虑。

    如果投标时图纸已明确沟槽连接,虽自己投标时采用法兰连接组价,理论上不调也可能价格是合适的。

    固定综合单价作为合同约定,应该不能调整。

    当然,如果双方协商一致,应该也可以。

    2024-04-28 20:50:37 

  • 实际与设计要求不符时,不能重新组价。(投标人错误)

    实际与设计要求相符时,可以重新组价。(设计与投标人没有错,招标人错误)

    2024-04-29 08:07:22 