• 应急照明电源集中系统图问题

    图一是应急照明集中电源系统图,图二是平面回路,请问:


    1、图一中的1通讯干线,也要计算工程量吗,为什么它的规格NH-RVSP-2*1.5mm2,而2电源系统回路是NH-RVS-2*2.5mm2,比1的规格还要小?

    2、1通讯干线在平面回路上是指哪些范围?

    谢谢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1为进线,2为出线,都需要计算工程量

    2024-05-01 15:55:42 

  • 1是通讯线,2是灯具电源线,在实际施工中1一般要2*2.5mm2线。

    2024-05-03 11:58:31 

  • 应急照明的进线是WDZBN-BYJ-3*2.5,出线是NH-RVS-2*2.5,进出线截面相等,线型不一样,通信干线用于应急照明箱与消控室应急照明主机之间。

    2024-05-06 13:50:59 