• 预应力管桩施工前土方要求

    预应力管桩设计顶标高-3至-4m,原地面标高-0.2m,请问:1、施工前是否需要开挖至设计桩顶标高?如开挖至设计桩顶标高,是挖到较高面-3m、还是挖至较低面-4m?2:如不需开挖直接先打桩,桩顶到原地面标高处距离是否是按送桩计算?3、如打完桩后再挖土,是否所有土方按挖桩间土计算?还是桩顶多少范围内按桩间土?求大神们指教

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、施工前是否需要开挖至设计桩顶标高?【都可以的】如开挖至设计桩顶标高,是挖到较高面-3m、还是挖至较低面-4m?【是较高面】2:如不需开挖直接先打桩,桩顶到原地面标高处距离是否是按送桩计算?【是的】3、如打完桩后再挖土,是否所有土方按挖桩间土计算?还是桩顶多少范围内按桩间土?【是桩顶500以内计算为桩间土】

    2024-05-02 21:11:57 