• 单方钢筋含量

    本工程为剪力墙结构。图中含量是未扣减筏型基础和独立基础的单方钢筋含量。最后计算的单方钢筋含量为40.925kg/m2。请问该单方钢筋含量在正常范围内吗?剪力墙

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在范围内

    2024-05-04 14:52:20 

  • 正常的

    2024-05-04 14:40:33 

  • 40.92kg/m2,偏小了。

    2024-05-04 14:41:06 

  • 含基础,钢筋量有点小。

    2024-05-04 15:03:11 

  • 偏小,一般50~55。

    2024-05-04 21:02:15 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!