• 桥架配线定额单位和电力配电的问题

    1、桥架内的线或电缆要算桥架配线,在海南定额中有“线槽配线”但后面的单位是“100m单线”,那请问比如说桥架里的是NH-KVV-5*1.5的控制电缆,那其线槽配线的工程量难道要乘以5吗,乘以5不是错了嘛.我假设里面的不是KVV电缆,就是BV线,在施工的时候我见过师傅们是把多根BV线拧成一根来穿线,比如说BV-5*1.5,实际上穿一次就够了。那这个工程量我就不乘以倍数了,因为算量的时候KVV不用乘,BV已经乘以倍数了,那我就入实际工程量就可以了吧? 2、设计说明中提到“电源分界点为负一层高压配电室电源进线柜内进线开关的进线端。”请问这句话的意思是不是说进线端以内的为室内线路,以外的为室外线路? 3、 10/0.4KV、220/380V电力配电系统,请问这个是不是说,从室外高压电引过来三根火线并称一根电缆电压为10千伏;然后电缆可能会经过手孔井或直接埋地进入建筑物,到达变配电室降压为0.4千伏,然后动力线路输出的为380v,非电力线路电压输出为220v,请问这么理解对吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、桥架内的线或电缆要算桥架配线,在海南定额中有“线槽配线”但后面的单位是“100m单线”,比如说桥架里的是NH-KVV-5*1.5的控制电缆,那其线槽配线的工程量不要乘以,实际上穿一次就够了。那这个工程量就不乘以倍数了,就按实际工程量就可以了。

    2、设计说明中提到“电源分界点为负一层高压配电室电源进线柜内进线开关的进线端。”这句话的意思是说进线端以内的为室内线路,以外的为室外线路。

    3 10/0.4KV220/380V电力配电系统,这个是说,从室外高压电引过来三根火线并称一根电缆电压为10千伏;然后电缆可能会经过手孔井或直接埋地进入建筑物,到达变配电室变压后出线为0.4千伏,然后动力线路输出的为380v,非电力线路电压输出为220v,这么理解对的。