• 消防报警接线方式

    请问各位老师,现场施工消火栓按钮,声光报警这些消防报警设备的接线是否一定需要一进一出才行,不能在顶端做接线盒引出一路线路就可以?能否有现场施工图赐教,谢谢。

    如果要一进一出的原理又是什么,请有经验的老师不吝赐教。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是在顶端做接线盒引出一路线路就可以

    2024-05-07 10:43:08 

  • 消防按钮只有报警和联动之分,没有一进一出的说法吧,你想知道具体原理可以去看14X505-1 《火灾自动报警系统设计规范》图示。

    2024-05-07 10:44:11 