• 室外楼梯KZ如何处理

    某小区临街楼1、2层为框架营业房(层高为3.6、3.5),3、4、5、层为砖混住宅。每两栋楼间有2层附房营业房(层高为3.6、3.5),附房处有室外楼梯,室外楼梯KZ顶标高10.5米,每隔1.5米有KL,共5个梯段(室外楼梯是用来上住宅3层的) 我现在的做法是首层生成KZ后直接把标高改为10.5,KL在首层分层中绘制,不过我觉得KZ的计算不妥?请问如何处理更合适?

    问题补充:室外楼梯与二层附房同时施工

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答;你可以每层都绘制该柱构件,到三层后,你把柱的顶标高修改正确,对于框架梁,根据据的楼层,进行分层绘制相应的框架梁构件.

    2010-07-15 19:37:26 

  • 按一半,5米之6米设置一个楼层,梁在分层中画。这样柱的钢筋接头计算就会保证正确。 1.5米一个接头和10.5米之间没有接头,都是与实际情况不符的。

    2010-07-15 19:37:32 

  • KZ应该按楼层绘制,分两层绘制,软件会自动计算搭接或锚固的

    2010-07-15 19:38:55 

  • 我现在的做法是首层生成KZ后直接把标高改为10.5,KL在首层分层中绘制,不过我觉得KZ的计算不妥?请问如何处理更合适? 答:框架柱和框架梁最好分层分标高的绘制比较好的,

    2010-07-15 19:39:29 

  • 每层都画,然后在最上面一层修改标高更为稳妥

    2010-07-15 20:22:28 

  • KZ最好每层都画!!!!

    2010-07-15 22:23:54 