关于两线制消防电工程连接方式
请问各位大哥,关于从消控中心至各个消防端子箱是单独引线还是串联即可,线型为H(WDZ-RYJS-2x1.0)、D(WDZN-BYJ-3x2.5)、S(WDZN-RYJS-2x1.5)、K(WDZN-KYJY-4x1.0),如下:
1.这种情况地下二层的总线隔离器SI至消控中心怎么连接,是与地下一层消防端子箱XF共用一条HDSK线缆至消控中心控制,还是说单独从消控中心引线过来?
2.还有这种情况两个总线隔离器能否与就近的消防端子箱直接连接,不从消控中心单独引线,符合施工规范情况下是否可以?
2024-05-07 17:31:33 补充
不是串联,形容不准确,就是单独回路过来,还是共用一条回路
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
干线;每个防火分区一个回路(一对一)
支线;(二总线)一个回路串连。