    请问各位大侠 1、框架梁中上下双层钢筋中间的垫铁是否按措施钢筋,还是应该计入钢筋量中? 2、地下室外墙有防水要求的墙体,在模板施工时对拉加固的防水螺杆是否是措施钢筋?或是计入工程量中?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、陕西定额第4章规定:固定双层钢筋的马橙筋,如设计有规定者,按设计规定计算,设计没有规定者按间距1m计算用量,其长度为2H+20cm(H为板厚),钢筋直径不得大于双层钢筋中较小的一种。因此应计入钢筋量中。 2、模板施工时对拉加固的防水螺杆按道理属于措施项目,可包括在防水和模板综合报价中考虑。如果墙体内无法取出需要截去, 也可计入预埋铁件工程量中。 现在有一种新型防水对拉螺杆,施工时只是埋了中间的支撑套管,套管两端螺杆可以自由拆卸、重复使用。

    2010-07-16 00:30:36 

  • 第一个问题:垫铁就是措施钢筋,要进入钢筋总量里面。 第二个问题:防水螺杆不是措施钢筋,起加固作用的,计算时可以计入预埋铁件里面。

    2010-07-18 12:34:04 

  • 1、框架梁中上下双层钢筋中间的垫铁是否按措施钢筋,还是应该计入钢筋量中? 可以进入钢筋总量。 2、地下室外墙有防水要求的墙体,在模板施工时对拉加固的防水螺杆是否是措施钢筋?或是计入工程量中? 这项钢筋不进入钢筋总量,在模板工程中按措施工程量进入。

    2010-07-16 07:00:07 

  • 这些都属于措施钢筋,应该在措施费中列项

    2010-07-16 08:06:06 

  • 1、框架梁中上下双层钢筋中间的垫铁是否按措施钢筋,还是应该计入钢筋量中? 答;框架梁中上下双层钢筋中间的垫欠缺是措施钢筋,应计入钢筋量中. 2、地下室外墙有防水要求的墙体,在模板施工时对拉加固的防水螺杆是否是措施钢筋?或是计入工程量中? 答;那个不是措施钢筋,那个加固作用的,计算时可以计入相应的钢筋量或铁件的工程量.