寧靜志遠 2024-05-08 23:41:55 | 河北省 土建 | 135查看 1回答
为什么暗柱的主筋12-16的由绑扎改为电渣压力焊,6 8的箍筋数量会变化
这是未修改时候的这是修改了12-16钢筋由绑扎变为电渣压力焊,按说6 8的钢筋应该不变呀,为什么变化了
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
暗柱的主筋12-16的由绑扎改为电渣压力焊,6 8的箍筋数量会变化 是因为主筋搭接变化 影响了箍筋加密区的变化布置了 ,
2024-05-09 07:39:21