须臾一瞬的烈风 2024-05-09 06:59:56 | 广东省 土建概算预算计价软件GCCP土建计量GTJ | 416查看 5回答
请问图一是图纸里的L型加筋做法吧,图二我布置的一字型合适吗?甲方让按图三改合理吗
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按图三是正确的
2024-05-09 07:14:20
-
可以预埋,可以植筋
2024-05-09 07:24:26
-
确实是图3 合适,具体看你现场怎么施工的,还有就是看你施工方案怎么写的了,植筋还是预留钢筋
首次提交 2024-05-09 07:26:02 最近修改2024-05-09 07:27:22 (修改过2次)
-
图二是一字型的
图三是拐角式的
长度也不合适啊
图二的剪力墙的长度就有1米了吧
2024-05-09 08:22:13
-
要看构造柱与砌体的形状来选的,按图纸选的话图三是对的,按模型中选中的构造柱来说应该是一字型的。
2024-05-09 08:29:10