yezi 2010-07-16 10:48:05 | 湖南省 其他专业 | 280查看 3回答
基础暗柱
插筋长度=弯折长度+竖直长度+露出基础长度500 我用软件计算结果里面怎么没有露出基础长度500 首层我已经建好了 还有怎么批量修改柱我从基础层复制到首层(柱的属性、里面的钢筋怎么进行批量修改)
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你绘制两层 计算下 再看看
2010-07-16 15:02:28
-
这个应该与你设置以及绘制有问题,你是不是在基础层中绘制了暗柱呢?这个是不需要的,直接在基础层上部的那层绘制暗柱,使得暗柱底标高与基础构件顶标高一致,软件就会自动计算基础中的插筋的
2010-07-16 10:53:18
-
你的基础层的暗柱插筋估计是算到首层去了吧,你看看。钢筋信息是公有属性,一改全改。
2010-07-16 13:29:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看