li****@163.com 2010-07-16 11:48:32 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 785查看 9回答
暗柱和剪力墙
剪力墙是通过连梁画,再在连梁下面画洞口。还是画到连梁端部,就不用画连梁下面的洞口了呢问题补充:在连梁部位剪力墙的水平筋连续通过么。如果连续通过是和连梁上部受力筋重叠布置了么。连梁的侧面钢筋怎么理解呢,是剪力墙的水平筋直接通过了呢,还是直接输入侧面筋有搭接的呢。如果输侧面筋,是输入间距还是直接输入根数呢,这两种差别较大。
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
首先画连梁时,应该先画通常的剪力墙,然后布置洞后,再画连梁,保证剪力墙水平筋的连通。 问题补充的答案:在连梁处,剪力墙的水平筋连续通过,有上部纵筋的地方,会与水平筋错开,而不是重叠。 连梁如果不输入侧面钢筋,会默认为剪力墙的水平筋充当侧面钢筋,如果输入侧面钢筋,水平筋会在这个位置断开,按您输的来计算,输入的时候可以输入根数也可以输入间距,软件都能计算。
2010-07-19 10:25:22
-
应该剪力墙是连续的,先布置好剪力墙,再绘制洞口,根据洞口再布置连梁。
2010-07-16 11:51:42
-
视图纸情况而定, 一般连梁底下 不布置墙
2010-07-16 11:52:31
-
连梁有专门的构件可以绘制。如果剪力墙之间仅通过连梁来联系的,剪力墙可以画到连梁端部即可。
2010-07-16 11:53:44
-
根据实际情况,当洞口下部为砌体墙时剪力墙要断开,当洞口下位混凝土剪力墙时墙体联系通过,连梁下部一定有洞口,否则不是连梁。当连梁中设置腰筋时墙体钢筋不用通过连梁。就是说连梁腰筋和墙体水平筋只能布置一种 墙体水平钢筋和连梁上部钢筋不冲突,一个在侧面一个在顶面,怎么能涉及到分层呢? 那你的梁右侧面钢筋时是按分层计算的吗? 好好看看101图集51页,连梁范围内竖向钢筋只有箍筋,水平筋要么是墙体水平筋要么是腰筋,墙体水平钢筋按梁高除以间距+1就行了
2010-07-16 15:02:35
-
如果连梁、暗梁没有侧面钢筋则剪力墙水平钢筋算至梁顶,如果有侧面钢筋,则剪力墙的水平钢筋算到梁底即可,连梁侧面钢筋在连梁属性里边的其他属性里有侧面纵筋直接输入即可 剪力墙水平钢筋算至连梁顶,和连梁底的意思 如果输入连梁的侧面钢筋,输入6b10即可
2010-07-16 15:19:09
-
在连梁部位剪力墙的水平筋不连续通过。连梁的侧面钢筋和梁的侧面钢筋的理解是一样的,是剪力墙的水平筋直接通过。 先通长画剪力墙,再画墙力墙上的门窗洞口,再画门窗洞口上的连梁
2010-07-16 16:03:52
-
剪力墙是通过连梁画,再在连梁下面画洞口。还是画到连梁端部,就不用画连梁下面的洞口了呢? 答;这个问题需要根据图纸的结构类型及图纸的设计要求进行绘制,一般剪力墙结构件或框剪结构时,剪力墙构件通长绘制,再绘制门窗洞口及连梁构件,如果图纸设计中的连梁的侧面钢筋与剪力墙的水平钢筋不相同时,你需要在连梁构件的侧面钢筋中输入,如果相同不用输入.但都需要输入拉筋的钢筋信息.对于短肢剪力墙结构时,剪力墙一般不会通长绘制,绘制相应的门窗口边缘,一般在门窗洞口的边缘有相应的暗柱构件,然后连梁构件从暗柱内侧绘制,在连梁定义时,需要输入连梁的侧面钢筋信息及拉筋信息. 答;如果输入B10-100软件按你的钢筋间距及梁高进行计算,是牛奶四舍五入-1是正确的,对于第二种情况,你给定根数时,软件按你给定的根数进行计算. 答;这个是算钢筋的常用算法,没有规范要求计算,对于钢筋的节点,在平法03G101-1中有相应的内容.
2010-07-16 17:35:25
-
剪力墙是通过连梁画,再在连梁下面画洞口。还是画到连梁端部,就不用画连梁下面的洞口了呢 在连梁部位剪力墙的水平筋连续通过么。如果连续通过是和连梁上部受力筋重叠布置了么。连梁的侧面钢筋怎么理解呢,是剪力墙的水平筋直接通过了呢,还是直接输入侧面筋有搭接的呢。如果输侧面筋,是输入间距还是直接输入根数呢,这两种差别较大。 看一下图集中的要求进行定义画图
2010-07-17 18:59:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看