• 剪力墙水平筋在暗柱内的构造问题

    剪力墙的水平筋在暗柱内满足直锚的话,是否还需要弯折15*d? 我和人对钢筋量,对方坚持在暗柱内钢筋长度要一个锚固长度+15*d。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 即使满足直锚,也应该伸入到剪力墙的端头减一个保护层+15*d

    2010-07-16 12:04:11 

  • 满足直锚,不需要弯折.弯折就是弯锚了.

    2010-07-16 12:09:16 

  • 剪力墙的水平筋在暗柱(端柱)端的构造如图:

    弯折

    直锚

    2010-07-16 12:08:55 

  • 暗柱如果其宽度满足其锚入长度就是直锚,反之就是暗柱宽度-保护层+15*d

    2010-07-16 13:28:42 

  • 1、剪力墙包括剪力墙墙柱、剪力墙墙身、剪力墙墙梁,墙柱和墙梁都是剪力墙墙身的加强边,不是单独于墙身而存在的构件,因此剪力墙墙身钢筋进入暗梁和暗柱不是构件之间的锚固关系(请注意:暗梁不是梁、暗柱不是柱)。无论暗梁与暗柱是否存在,剪力墙本身的钢筋都要伸至剪力墙尽头,下附图1为陈教授相关答疑。 2、另06G901-1《平法排布规则》剪力墙章节多处都有描述:水平钢筋设置节点外边(竖向钢筋内侧)弯折15d这样的描述(下附图2),这足以作为你对量的依据。 问:如你所说伸至柱边,那么是否还需要弯折呢? 答:可以这样理解,墙身水平钢筋封边的构造,就是伸至剪力墙尽头弯折15d(如附图2的图示),与是否存在暗柱没有关系(当然如果是与转角另一侧的钢筋连续通过的除外)。对于墙身进入端柱的,则要考虑直锚条件,满足直锚可取Lae,不足直锚仍取对边加15d(如下附图3,注意端柱和暗柱的区别)。