• 砌体中的钢筋设置问题

    图纸叙述:结构为框架剪力墙,填充墙为加气混凝土砌块 填充墙、女儿墙应沿构造柱、剪力墙劝告每隔500设2A6拉筋,拉筋伸入填充墙内的长度不小于填充墙长度的1/5且不小于700。 我想问的是那每隔500设2A6拉筋怎么设置,我用的是钢筋2009, 我的笨方法是在砌体-----砌体加筋里面设置,但我的图比较复杂,我觉得那样一个一个设很麻烦,请问正确的设置方法是什么? O(∩_∩)O谢谢

    问题补充:我是新手,麻烦各位前辈说的详细些

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在2009中的墙的定义里有砌体加强筋的,可以在这个里定义。

    2010-07-16 16:48:10 

  • 砌体加筋的设置方法就是在砌体-----砌体加筋里面定义,然后布置到图上的相应位置就可以了,布置的时候可以利用智布置等方法快速布置上,没有其他简单的方法

    2010-07-16 16:47:57 

  • 方法一:砌体加筋在绘图输入界面“墙构件下”—砌体墙属性编辑下,在砌体通常筋一栏输入2A6@500即可 方法二:如果砌体墙已经画好了,选中所需要设置砌体筋的砌体墙—点击属性—砌体通常筋一栏输入2A6@500即可