• 水流指示器接线盒末端试水装置清单问题

    1、水流指示器需要套定额“水流指示器接线”,那请问它旁边的信号阀用不用套个水流指示器接线?(定额没有信号蝶阀接线) 2、请问喷淋末端的试水阀(非末端试水装置)是什么样的阀门,有人说就是个球阀,但是球阀顶得住喷淋管内的水压吗,我觉得用截止阀会不会好一些,请问是用球阀还是截止阀? 3、在末端试水装置特征描述中,有“组合方式”一项,这个指的是由哪些东西组成吧,那我写球阀+压力表,请问这样可以吗?

    末端试水装置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、水流指示器需要套定额“水流指示器接线”,那请问它旁边的信号阀用不用套个水流指示器接线?(定额没有信号蝶阀接线)

    答:没有可以不套,因为这些都是模块来完成的,再说没有的安装也包括了接线

     2、请问喷淋末端的试水阀(非末端试水装置)是什么样的阀门,有人说就是个球阀,但是球阀顶得住喷淋管内的水压吗,我觉得用截止阀会不会好一些,请问是用球阀还是截止阀? 

    答:球阀和截止阀都可以,至于这些阀门的能不能满足管网的压力这部应该不是问题,一般喷淋管道的压力也就是0.4MPa,而阀门的压力最少都在1MPa

    3、在末端试水装置特征描述中,有“组合方式”一项,这个指的是由哪些东西组成吧,那我写球阀+压力表

    答:直接描述末端试水装置就可以,把阀门的规格型号和压力表的规格型号描述清楚就可以了

    2015-02-16 17:23:04 

  • 1、水流指示器需要套定额“水流指示器接线”,那请问它旁边的信号阀用不用套个水流指示器接线?(定额没有信号蝶阀接线)  信号阀也要考虑接线

    2、请问喷淋末端的试水阀(非末端试水装置)是什么样的阀门,有人说就是个球阀,但是球阀顶得住喷淋管内的水压吗,我觉得用截止阀会不会好一些,请问是用球阀还是截止阀? 一般选用截止阀,便于试水,极少使用球阀

    3、在末端试水装置特征描述中,有“组合方式”一项,这个指的是由哪些东西组成吧,那我写球阀+压力表,请问这样可以吗? 可以,但是需要标注压力表和阀门的型号

    2015-02-16 18:01:44 