• 关于平法标注的问题 我是新手希望各位前辈老师多多指教

    KL1(3)350*700 Ф8@100/200(4) 4Ф20 G4Ф12 原位标注如下 第一跨:净长度为5.9m,左侧支架上部钢筋12Ф20 6/6,右侧11Ф20 6/5,下部受力钢筋2Ф25+3Ф22 第二跨:净长度为2.3m,上部钢筋为11Ф20 6/5,下部受力钢筋6Ф25, 箍筋为Ф8@100(4)。 第三跨:净长度为5.9m,左侧支架上部钢筋11Ф20 6/5,右侧12Ф20 6/6,下部受力钢筋2Ф25+3Ф22 图纸参考图集为 03G101-1,框架梁抗震等级为二级,最小锚固长度为34d,最小搭接长度为34d*1.2(修正系数) 我有几个问题如下: 1.关于整个梁上部贯通筋4Ф20,单根长=5.9+2.3+5.9+34*0.02*2(锚固进最外侧柱的长度)+0.7*2(中间两个柱的宽)=16.86m,我知道最长的盘条钢筋长度是12m,按16.86m考虑我只需要搭接一次就可以了是么?但实际上图纸上没有告诉我用多长的钢筋,我的原则是有长的就不用短的是么?或者说能不搭接就不搭接是么?如果都不是我应该怎么确定搭接位置和搭接的个数(搭接长度我知道) 2.如果采用特种接头(比如机械连接或者电渣压力焊)我做预算是不是只要知道有几个接头就行了,不用知道具体在哪接。这个接头数我怎么确定,也是按上面搭接的原则确定么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、梁这部分的搭接或者焊接的长度,在消耗量的定额里面均考虑在定额范围内了,这部分的搭接不应考虑。 2、只有钢筋直径大于32,要考虑套管,套管才要计算接头的个数,你可以按10米或者12米计算接头就可以了,在钢筋软件里面的搭接设置,设置好其余钢筋定尺,软件会计算出来。 定额已经考虑了直径小于32的绑扎或焊接的长度,只有直径大于等于32,采用机械连接,要套管的时候才考虑。

    2010-07-16 22:17:39 

  • 框架梁1,截面宽350,截面高700,箍筋为直径8的一级钢,间距200,加密区间距100,四肢箍,上通长筋4根,直径20,一级钢,侧面筋4根12,一级钢,没有下通长筋,下部钢筋应该在原位中标注 在软件中,如图定义来画即可

    搭接位置

    2010-07-16 22:15:47 

  • 先定义梁的属性,然后在平面图上进行绘制。 再按提示输入支座负筋。

    2010-07-16 22:08:55 

  • 我想说的是计算钢筋时并不是有长的就不用短的,按照我们内蒙的定额,直径25mm以内的8m为一个定尺,直径25mm以上的6m为一个定尺,这样综合考虑了钢筋搭接的位置,而且梁里的钢筋采用什么方式连接要看施工组织设计,你查看一下当地定额对钢筋定尺的规定,按照它来数个数

    2010-07-17 08:38:12 

  • 搭接长度不用考虑,软件会自动考虑,接头一般情况下软件是按每8米一个考虑的!

    2010-07-17 20:15:12 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!