• 安装中火灾报警各类导线怎么套用定额?

    火灾报警中 NH-RVS-2*1.5 NH-RV-2*2.5 NH-HV-2*1.5 还有其他的一些导线 套用定额是时候怎么选取?

    问题补充:谢谢大家踊跃回答· 不过大家没明白我的意思·我想问的是比如说NH-RVS-2*1.5的工程量是图纸尺寸(用尺子量出来的)再乘以2,最后套定额的时候套铜芯线2.5mm2以内,还是直接是图纸尺寸,套定额的时候是套多芯软线二芯导线2.5mm2以内

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    NH-RVS-2*1.5 NH-RV-2*2.5 按双芯线套用定额,也就是作为一根

    2010-07-17 08:06:23 

  • 按第二分册电气安装工程定额中管内穿线定额子目即可(现在一般都是暗敷,土建施工时有预埋管)。

    2010-07-17 07:28:33 

  • 直接套用电线安装定额,因为这些线是穿保护管敷设的,所以直接套用管内穿线的定额子目项即可,主材按照耐火线的实际价格计取即可。

    2010-07-17 07:28:29 

  • 火灾报警中 NH-RVS-2*1.5 NH-RV-2*2.5 NH-HV-2*1.5 还有其他的一些导线套用定额是时候怎么选取? 火灾报警中 NH-RVS-2*1.5 NH-RV-2*2.5 NH-HV-2*1.5 还有其他的一些导线套用定额选取办法是按安装工程第二册“ 电气设备安装”中分导线截面大小套有关敷设电线中的定额子目。

    2010-07-17 05:33:25 

  • 按电气安装工程定额,根据导线截面大小及敷设方式,套用相应的定额子目。

    2010-07-17 08:45:12 