aui95gkv 2010-07-17 10:08:11 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1055查看 2回答
GGJ2009悬臂梁画法和框架梁一样吗?悬挑端钢筋不同怎么设置?
GGJ2009悬臂梁画法和框架梁一样吗?悬挑端钢筋不同怎么设置?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
GGJ2009悬臂梁画法和框架梁一样的,只是进行原位标注后,在悬挑端没有支座 悬挑梁在GGJ中的原位标注中:1、上部筋只能在跨中写。2、悬臂钢筋的信息需写上代号,如2-2B25,2为代号,如果是代号1可省略不写。 3、如果出现梁的根部和端部的高度不同时,如根部为600高,端部为400高,则在原位标注的截面信息中输入250*600/350 如果图纸没有要求就按代号1 在定义梁构件时梁的跨数可以不输入信息的 按集中标注来定义绘制构件,在平法表格中按原位标注中的信息去输入在工程中就可以了
2010-07-17 10:14:03
-
绘制方法是一致的,只是需要注意原位标注表格中选择悬臂梁钢筋形式而已。 悬臂梁输入格式:{钢筋形式编号-}数量<级别>直径{[起始跨-终止跨]}{+{钢筋形式编号-}数量<级别>直径{[起始跨-终止跨]}…{/{钢筋形式编号-}数量<级别>直径 {[起始跨-终止跨]}…}…},钢筋形式编号为1-6,不输入默认为1。 例如:2-4B25,表示悬臂梁的上部通长筋由4根直径为25的2号二级钢组成。(在上部跨中筋位置输入该参数) 补充提问“当我进行原位标注的时候系统提示当前图元的跨数量与识别产生的跨数量不一致,请调整制作或修改跨数量。我需要怎么调啊”的 回复:选中该梁,点击属性,根据实际跨数修改属性参数中的跨数即可,如下图2示意 如果图纸没有要求,按照1号形式计算即可。这个也是常规的做法形式
2010-07-17 10:18:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看