yangguang132129 2010-07-17 10:09:09 | 北京市 其他专业 | 457查看 6回答
给排水工程
北京 无缝钢管DN57 DN108 DN159 保温层厚70MM 保温的表面积与体积分别是多少
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳无缝钢管DN57 DN108 DN159 保温层厚70MM 保温的表面积与体积分别是 保温层表面积 每米的工程量 DN57 0.618m2 DN108 0.779m2 DN159 0.939m2 保温体积 每米的工程量 DN57 0.04033m3 DN108 0.062863m3 DN159 0.085282m3
2010-07-17 10:36:53
-
无缝钢管DN57 DN108 DN159 保温层厚70MM 保温的表面积与体积分别是多少 答:管道绝热、防潮和保护层计算公式: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L 式中D——直径 1.033、2.1——调整系数; δ——绝热层厚度; L——设备筒体或管道长; 0.0082——捆扎线直径或钢带厚。
2010-07-20 15:47:30
-
保温的表面积为DN57 0.4m2/m DN108 0.559m2/mDN159 0.72m2/m
2010-07-17 10:16:12
-
如下图,其面积和保温体积。
2010-07-17 10:36:58
-
保温的体积为DN57 0.0301m3m DN108 0.0410m3/m, DN159 0.0525m3/m,水暖定额下册后有附表,需要什么查什么规格的
2010-07-17 10:32:41
-
可以用软件中的关联,直接输入长度和保温层厚度,保温层的体积就会自动计算
2010-07-17 16:50:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看