• 在钢筋算量2009中布置好条基再设置GZ后,GZ钢筋不能准确计算

    帮别人算一个安置房工程,基础形式为砌砌条基,基底标高-3.50m,GZ配筋:4B14+A6.5@200(GZ高度设置为从基底标高至层顶标高,三维显示布置正确 ),在条基上布置好GZ后,软件只计算35d的4根插筋,即4根0.49m长的b14钢筋,箍筋及主筋均未计算,为什么呢?请问如何解决? 另外,钢筋软件是下载的最新版本。

    条基

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的钢筋计算是没有错误的,只是你条基是混凝土基础,所以构造柱在条基中锚固了,而其柱高跟基础高度一样的,所以在基础内只计算锚固长度,计算出其他量才是错误的, 是的。条形基础是没有地方可以选择材质的,所以我们处理方法有两种,修改条基的高度,这样可以准确计算钢筋量,然后到图形软件中再改回来,不影响混凝土的量

    2010-07-17 14:05:08 

  • 软件默认的构造柱在基础中式插筋。 从基础梁起柱。你在基础层画构造柱,从条形基础起柱。

    2010-07-17 12:48:08 

  • 你这样计算的只是在基础层中的钢筋。你画在基础层中只计算基础层的。这样GZ你要绘制在基础层的上层的。把GZ在基础层的锚固改成总筋锚固即可。。 我是说不把GZ画在基础层的上层中。然后把他们的属性中的“插筋构造”中的“设置插筋”改为“纵筋锚固”,。在基础层不要花GZ构建的。。

    2010-07-17 12:41:25 

  • 你的基础是砖基础 但基础上有地圈梁 软件识别为梁上柱构造计算了 软件计算 不一定与人工计算的思路是一样的 只要钢筋工程量没有问题 至于那根长了 那根短了 不要去细研究它,没有人能把钢筋计算到100%准确的