    各位高手,这一小段钢筋如图,一级钢筋锚固为27D,我的施工图要求斜段长度1050,参数输入图中没有地方改数值,想在计算式中改,请帮我解释一下软件计算式是怎么来的,我应该改哪一个数字,十分感谢!!

    钢筋计

    参数输入

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 把钢筋图形后面的计算式改为:120+1050+15d+6.25d 其中:120是梯板厚150-2*15(两个保护层)得来;15d是规范要求板上部筋在上部梯梁里的垂直方向的锚固长度,6.25d是一个半圆弯钩的长度。 请问18d是什么?图中一级钢筋锚固是27d呀? 18d是刚才打错了,应是15d。锚固27d是梯踏步最上面梯梁的外边缘开始计算的锚固长度。你要保证斜段1050,当然27d就没有那么长了。

    答疑解惑

    2010-07-17 14:21:48 

  • 你看哪儿的数字对应不上就改哪儿。如:120+6.25*d是有对应的,其他的改为180+1050就行了。

    2010-07-17 14:13:51 

  • 计算正确,不用改。你再看一下。 850*1.205=1024,加梁里的钢筋,>1050.