• 这个梁侧面钢筋搭接长度为什么是300?怎么得出的

    梁侧面搭接长度

    2024-05-14 16:17:23 补充

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    10直径的钢筋,你的设置或软件默认是30*d。10*30=300mm的。

    2024-05-14 16:04:04 

  • 看钢筋模数设置的长度,模数小于等于8米按2个撘接计算

    2024-05-14 16:22:07 