• 安装算量设置管道标高???

    我想问一下在使用安装算量软件,识别管道画管道时,图纸上横管标注了它的标高-7.2,在设置管道属性是管的起点和终点怎么设置呢,不明白??

    管道标高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    -7.2的概念是什么呢?要看你的楼层高度,,,一般是天花上面布置横管的,,如果是天花高度,离地3米的话就,,,起点和终点都,层底标高+3,,, 这样算你的楼层高是3.9米,-7.2的高度3.05米间,你设置起点和终点都为层底标高+3.05就好了 -7.4米的话就设置层底标高+2.85,,-10.25-7.4=2.85就是横管的高度啊

    2013-02-20 23:21:51 

  • 直接在起点标高处输入-7.2m 即可,或者输入一个 层底标高减去一个数值即可,然后再输入一个终点标高即可。

    2013-02-20 12:40:21 

  • 可以直接输入-7.2即可

    2013-02-21 00:24:46 

  • 你可以直接在起点终点标高中输入-7.2

    2013-02-21 09:09:27 

  • 水平干管,起点和终点标高都设置成一个高度,即-7.2 。

    2013-02-21 10:49:29 

  • 地下二层的顶部标高是-6.35 它的底部标高是-10.25 则-7.2m处的横干管设置管道属性时: 起点标高:层顶标高-0.85 或者 层底标高+3.05 终点标高:层顶标高-0.85 或者 层底标高+3.05

    2013-02-21 12:00:08 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!