• 泵房清单和清单补充管件的问题

    1、防排烟的静压箱位于相对偏上的风管上,但下面有个跟它平行的风管,请问静压箱可以跟下面的风管相连接吗? 2、请问在清单模式下,其需要补充主材的管件我是补充到相对应的管道清单里,还是补充个清单并更名为沟槽管件,然后在里面补充定额,请问规范的做法是哪一种? 3、在泵房预算中,其管道我方习惯做法是套第八册给排水定额,那清单是不是也套第八册清单,就不执行第六册工业管道清单了。。请问这样做对吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、防排烟的静压箱位于相对偏上的风管上,但下面有个跟它平行的风管,静压箱不可以跟下面的风管相连接。 2、在清单模式下,其需要补充主材的管件你应该补充到相对应的管道清单里,不是补充个清单并更名为沟槽管件,然后在里面补充定额,规范的做法是补充到相对应的管道清单里。 3、在泵房预算中,其管道你方习惯做法是套第八册给排水定额,那清单也应该套第八册清单,就不执行第六册工业管道清单了,这样做不合适。应该第六册工业管道清单及第六册工业管道定额。

    2015-02-13 23:50:36 

  • 1、防排烟的静压箱位于相对偏上的风管上,但下面有个跟它平行的风管,请问静压箱可以跟下面的风管相连接吗?

    答:不一定,必须按照图纸设计

    2、请问在清单模式下,其需要补充主材的管件我是补充到相对应的管道清单里,还是补充个清单并更名为沟槽管件,然后在里面补充定额,请问规范的做法是哪一种?

    答:准确的讲应该是是在管道安装清单里面补充管件

     3、在泵房预算中,其管道我方习惯做法是套第八册给排水定额,那清单是不是也套第八册清单,就不执行第六册工业管道清单了。

    答:不是,清单必须应用准确,定额可以自主组价,甚至可以不用定额都可以,因为 清单报价是自主报价,定额仅为参考