我叫董季轩 2024-05-15 09:08:26 | 山东省 安装预算安装算量GQI | 137查看 2回答
应急照明箱连接的是什么箱子,有图
这个应急箱的NG-A-3*4出来连接的事什么箱子呢?平面图上只有应急箱
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个应急箱的NG-A-3*4出来连接的事什么箱子呢?平面图上只有应急箱
1.12ALE1是应急电源双电源箱,引出的电源NG-A-3*4给事故照明灯集中供电控制箱的供电的电源,图纸应该画的有误,这个平面图上的就应该是这个集中供电控制箱,看系统图结合平面图,个人理解,应该这个集中电源控制箱和12ALE1是一体的,也就是事故照明集中控制器放在12ALE1,具体需要问一下设计者
2024-05-15 09:22:14
-
应该是消防应急照明控制主机
2024-05-15 09:13:58
-
如图所示,5WE2回路如何接到右上的ALE箱?箭头所指是强电桥架,图纸上只有首层有消防金属线槽,应急照明回路可以与强电回路共用桥架吗?
-
应急照明各个楼层的电线到应急照明总箱在竖向是走桥架,还是配管?
应急照明各个楼层的电线到应急照明总箱在竖向是走桥架,还是配管? 图纸为WDZN-BYJ-4x2.5/SC20 2--5层
-
请教一下大家,应急照明箱的系统图图纸上不会表示吗?为什么找不到啊?走的管线类型同本层其他有标注的应急
请教一下大家,应急照明箱的系统图图纸上不会表示吗?为什么找不到啊?走的管线类型同本层其他有标注的应急照明管线类型吗?如何确定?
-
如图所示,图1为应急照明总箱至电动排烟窗的回路,建筑图中(图2)表明,排烟窗的开启装置距地1.3m,排烟窗的标高大概在距地19m的位置,请问我这一回路是到排烟窗还是到排烟窗的开启装置处