913326416 2015-02-13 14:47:46 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2284查看 4回答
筏板基础剪力墙问题
筏板基础 结构平面图中有剪力墙与暗柱 1. 当剪力墙只绘制到筏板顶时 如图1所示 剪力墙在筏板中只有预留插筋 2. 当剪力墙只绘制到筏板底面时 如图2所示 剪力墙钢筋不只有预留插筋 还有其他钢筋 我想问 哪个是正确的绘制筏板基础剪力墙 ? 还有就是剪力墙在基础中的插筋 软件默认是伸到基础底部钢筋网上 在弯折 总说明中没给 常规是什么做法 求解 谢谢问题补充:截图上传烦了
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个问题我回答是:无论啥情况都是用图一,原因是墙的竖向钢筋不可能在筏板中一次预留到顶,长度、弯制加工尺寸不好控制、固定也没办法固定,你在细看看施工图,应该是随同筏板浇筑的墙高度0.5米,且应设置止水板。
2015-02-13 16:22:24
-
个人认为第一种方法是正确的:剪力墙在筏板中只有预留插筋,然后在筏板顶上再绑扎剪力墙的钢筋。
而第二种方法,不仅预留了插筋,而且上面还有一段矮墙,在矮墙上在绑扎剪力墙的钢筋。这样中间增加了了次接头。
可以和现场的施工技术人员联系,核实看是用哪种方法施工的。
2015-02-13 16:13:25
-
筏板基础剪力墙问题
答;一般是用第一方法。设置插筋方法不同也会出现不同的结果。
2015-02-13 15:57:38
-
这得看你的结构形式,如果是一层车库(地下室)墙,可以用第二种方式一次到顶施工,如果是二层或以上时用第一种方式,就是错开搭接,这样每层就错开搭接施工。
第一张图是不搭接到顶。
第二张图是错开搭接。
2015-02-13 16:06:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看