• 电线管敷设问题

    有个钢结构车间,现场已经全吊起顶了无法看到,电线管已经敷设好了,请问结算时工程量是按点对点的最短距离还是根据图纸上那样给连(施工单位说是在钢结构上敷设的)

    2024-05-15 10:15:25 补充

    钢结构车间

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    具体做法:

    1. 跟现场甲方及监理确认;

    2. 查看隐蔽验收资料关于配管做法及要求;

    3. 如果还无法确认可以跟甲方确认是否破坏性拆除检查,如果不,那就按图纸

    2024-05-15 10:17:39 

  • 按图纸要求

    2024-05-15 10:16:42 