• 钢筋2009

    请问各位专家:我算钢筋是遇到的是坡屋顶,我先按平板定义的,然后平齐板顶,但是提示底标高不能大于顶标高,还有就是框架梁不能与框架梁重叠布置?这是怎么回事啊?怎么处理啊?我在定义坡屋顶之前该注意哪些,才会 定义正确啊?还有汇总计算后提示坡屋顶处柱的钢筋直筋结果小于0,这是怎么回事啊?该怎么处理啊?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、把底标高和顶标高对照查看,修改正确。 2、删除一道框架梁,或者把标高调整一下。 3,、删除矮柱子,或者不删,把计算小于零的柱子的纵筋外漏长度调整为零。 把计算小于0的柱纵筋外漏长度调整为0,此时必须这么做,舍此无他法。 假如坡屋顶板最高点标高时18m,那我定义时所有的标高都安18m来定义,然后在平齐板顶,这样做对。 因为柱子的计算长度=本层高度-下层外漏长度+上层露出长度。

    2010-07-18 08:20:26 

  • 假如楼层底标高是30.0米,因此你的板底标高不能低于30.0米。 两条框架梁的标高设置在同一位置上就会出现这种情况的。 这些情况主要是坡屋面楼层比较矮的原因,你应该仔细修改标高。

    2010-07-18 08:10:25 

  • 定义坡屋顶时,先画梁,后画板,再定义斜梁,然后用“板平齐梁顶”功能定义斜板;属性相同的构件是不能重叠布置的,比如说,板和板是不能重叠布置的,梁和梁也是不能重叠布置的,把重叠布置的构件(计算后变成“红色”的构件);汇总计算后提示坡屋顶处柱的钢筋直筋结果小于0,原因是,定义坡屋顶后,标高较底的板边把框架柱的标高“压”的过底了,也就是说框架柱在该楼层的高度小于在计算时要扣减的值,就会出现“汇总计算后提示坡屋顶处柱的钢筋直筋结果小于0”的情况,处理办法是:把该楼层的框架柱删除,直接把下面一层该位置的框架柱顶标高调整到坡屋顶的板底位置,这个问题就能解决了。你先试试把,如果还有什么问题,我们再交流吧 好的。来客气。

    2010-07-18 08:34:38 

  • 你的问题就是你的最顶层的梁要布置对了 按着斜板的分开的位置也分开 再把所有的梁选上了 点属性 修改顶标高为顶板定标高就可了 就是挨着斜板的梁 先布置好了斜板 再修改梁和墙的顶标高到顶板顶标高 不对的地方手动修改一下啊

    2010-07-18 10:04:55 