• 桩箍筋的+11.9d,算不算绑扎?梁柱箍筋弯钩算不算绑扎?

    今天去对数,审计说绑扎不能算,然后就把计算式里的+2*11.9d都删掉了,那要这样,梁柱箍筋也只能算一周?这些弯钩不算绑扎吧?!桩桩箍筋答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    11.9d是箍筋弯钩的增加长度,不是绑扎属于封闭箍筋

    首次提交 2024-05-15 20:56:02  最近修改2024-05-15 20:56:46 (修改过1次)

  • 不能删除呀

    2024-05-15 21:02:33 

  • 看你当地的定额计算规则,如果定额中已含弯钩了。则计算工程量时,不用设置弯钩了。如果定额中,没有包含弯钩时,计算钢筋量,要加11.9*d弯钩的。

    2024-05-15 21:05:38 