风行 2024-05-15 23:14:19 | 山东省 土建 | 106查看 1回答
老师们 这种异形梁怎么绘制。还有下图的底筋和面筋怎么设置。两个问题
这种一头平一头弯的梁怎么绘制。
2、
箭头处的现浇板(此处是屋面板)的配筋是不是就按表格中120厚的板的配筋:板面筋C8@200;板底筋C6@130;配双层双向的钢筋?第1条注明的是未画出的板底正筋及已画出未标注的板面负筋详下表,是不是表格中的板面筋只是针对未标注的负筋的说明,并不需要再设置上层面筋,因为总说明上要求屋面板上部未有通长面筋的地方要增设φ6@200的钢筋网,是不是这两处只布置底筋就可以了。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1,先用直线画到了有弯的地方用弧形画。
2,看不清楚你的图,如果说明中表示未注明的板用什么钢筋你就按照他说的做就行了,
2024-05-16 09:04:21
-
你好,老师我想请问一下,像这种两个梁相交,关于跨数的问题应该怎么解决
L1是一跨,KL19也是一跨,但是现在是软件识别到L1是0跨,我在那加上支座的话,KL19就是三跨了,满足不了,我想问一下,是什么原因还是哪里出了错,谢谢老师
-
DJ有底筋和面筋 用两个单元设置底筋用下面矩形单元,面筋用参数化偏心的设置。 两个图形怎么无法重合?偏心基础的底部那个不能设置成0吗?
-
这是500*950/750的悬挑梁。梁的顶标高从跨中下降了15公分,两个支座的底标高不变。还是个变截面的梁。不知道怎么做了?请教一下老师们。还有一些节点的设置需要注意哪些?请老师们介绍的详细一点
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看