• 应急照明线路问题

    请问一下,就是我看配电系统图的时候,那里有说应急照明线路(主线6平方毫米,支线2.5平方毫米),而我看电照平面图的时候,那个应急照明是贴在柱边表示出来的,我想问一下,哪是主线,哪是支线啊?还有应急照明灯的安装高度又是多少啊?完全不明白
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问一下,就是我看配电系统图的时候,那里有说应急照明线路(主线6平方毫米,支线2.5平方毫米),而我看电照平面图的时候,那个应急照明是贴在柱边表示出来的,我想问一下,哪是主线,哪是支线啊?还有应急照明灯的安装高度又是多少啊?完全不明白 答:这个所谓的主线是一根从配电箱到末端的一个路线,支线是沿途分出来的线路。一般的这个设计不用了,我觉得你可以建议这个设计,直接定为2.5平方就足够了

    2010-07-19 15:43:23 

  • 是在双电源切换箱中出来的一路单独电源,应急照明灯距地面300cm 另外单独计算

    2010-07-18 13:18:40 

  • 双电源切换箱中出来的一路单独电源. 应急照明灯的安装高度一般看设计要求

    2010-07-18 14:38:20 

  • 是在双电源切换箱中出来的一路单独电源,自配电箱到灯具应该都算为支线(如果设计本栋楼共用一个应急照明切换箱,那竖直的那段就应该算是主线)。应急照明灯距地面一般为2.5米,看设计要求。

    2010-07-19 08:13:41 