• 支座负筋和跨板受力筋可以重叠布置吗?

    有这种情况吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    可以重叠布置,

    如果重叠了,软件也会有所提示。建议仔细阅读、理解图纸,如果图纸中表示的是该区域是重叠的,点击是即可。

    2015-02-11 21:46:39 

  • 是不能重叠布置的,建议用自定义范围把它区分开。这部分如果重叠了软件是不提示的,所以要注意了,你可以自己在软件中试下就知道了

    如果图纸有标注是【附加】的话,就可以重叠布置。

    2015-02-13 16:25:31 

  • 在支座处,可以同时有负筋和跨板受力筋。

    在结构计算时,如果是双层双向的板钢筋布置后,仍然不能够满足弯矩的要求,这时候需要补充负筋。

    这种情况很少,通常在基础,地下室的顶层,地面上的结构转换层位置,并且图纸说明中有详细的说明。

    重叠布置

     

    2015-02-13 16:25:19 

  • 有的,负筋和跨扳受力筋可以互相为分布筋。

    2015-02-12 08:40:35 