• 配电箱到配电箱的线路系统图标注FC/WC/CC,平面图则标注了穿管暗敷

    请问:在预算编制中应该按哪种走向计算呢


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你确定是穿管还是桥架吧,别的影响不大

    2024-05-18 21:01:41 


  • FC:暗敷设在地面内

    WC:暗敷设在墙内

    CC:暗敷设在顶棚内

    2024-05-18 21:04:00 

  • FC/WC/CC都是暗敷设呀。

    预算编制



    2024-05-18 21:08:31 

  • FC/WC/CC三个都是暗敷设

    2024-05-18 21:09:13 