• 风管子目含支架制作安装,但定额未说风阀、风机支架是否另算?

    薄钢板通风管道的制作安装项目中,包括弯头,三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊托支架的制作,但不包括过跨风管落地支架,落地支架执行设备支架项目

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    风机的支架不含,要另外计算套设备支架

    2024-05-20 17:01:35 

  • 设备支架一般单独计算

    2024-05-20 17:06:32 

  • 风阀、风机支吊架另计。看这些东西不要想太多,没写就是没有。

    首次提交 2024-05-20 17:08:30  最近修改2024-05-20 17:08:54 (修改过1次)

  • 风管含风管支架;

    风阀含风阀支架;

    风机不含支架,需要另行计算。

    首次提交 2024-05-20 21:50:23  最近修改2024-05-20 21:50:50 (修改过1次)