天天向上 2010-07-19 12:37:58 | 黑龙江省 其他专业 | 633查看 6回答
请问:我做一个250米长的采暖地沟(室外)如何计算水平运输(用算吗?它含在主体吗)
请问:我做一个250米长的采暖地沟(室外)如何计算水平运输(用算吗?它含在主体吗)
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不需要再计算水平运输。
2010-07-19 12:40:46
-
看在不在你原先的招标范围内啊 在的话你算什么啊 不在的话你可以计算这部分的变更量
2010-07-19 12:40:33
-
请问:我做一个250米长的采暖地沟(室外)如何计算水平运输(用算吗?它含在主体吗) 答:暖气沟不用计算水平运输的
2010-07-19 12:41:47
-
地沟的水平运输不是含在主体里面的,定额项目给的材料运输是场内300米以内都含在定额里的,所以250长的采暖地沟不用计算水平运输
2010-07-19 12:41:52
-
请问:我做一个250米长的采暖地沟(室外)如何计算水平运输(用算吗?它含在主体吗) 答:这个是不需要计算水平运输的。
2010-07-19 13:10:13
-
应该不再计算水平运输吧。
2010-07-19 13:06:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看