yuandwang 2010-07-19 13:17:21 | 黑龙江省 土建算量GCL2013 | 684查看 7回答
在GCL2008中,板里的暗梁用画吗?导航栏中没有暗梁
在GCL2008中,板里的暗梁用画吗?导航栏中没有暗梁,在哪定义构件?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按普通梁绘制,板中暗梁也得套用梁定额的
2010-07-19 13:22:32
-
不用,因为板内的暗梁属于板的加强带,其混凝土并入板计算,所以没有必要画。 GCL2008导航栏中没有暗梁的原因就是因为板内的暗梁属于板,剪力墙内的暗梁属于墙的水平加强带,所以没有必要设置暗梁这种构件。
2010-07-19 13:23:26
-
板里的暗梁不用画了。导航栏中墙体部分就有暗梁,找找看。
2010-07-19 13:25:46
-
如果是计算混凝量的话就不用单算暗梁的工程量了,如果是算钢筋可以按梁的构件画出来。
2010-07-19 13:26:00
-
在2008图形算量里,无论是板里还是墙里 暗梁都不要画图的。
2010-07-19 13:39:15
-
图形算量里不存在暗梁构件,图形里只要计算出板的砼工作量即可,暗梁构件是在板内的一种加强构件,砼的工作量已经包含在板的工作量里,所有不需要再计算暗梁的工作量。
2010-07-19 13:24:42
-
不用,图形只是为了算砼和模板,暗梁以为着完全包含在墙内或者板内了,砼量和模板也完全包含在墙内或者板内了,画也没有什么意义了。
2010-07-19 16:13:00