• 你好 在河北这边有个工程在和甲方结算时 甲方给我算箍筋尺寸时是按照如下方法计算:

    你好 在河北这边有个工程在和甲方结算时 甲方给我算箍筋尺寸时是按照如下方法计算: 2B+2H -8C +26.5d 这个计算的长度 应该是下料长度, 请问河北省有没规定说做结算时也按这个公式 我们一般用的时2b+2h -8c +2*11.9d +8d 这两个公式明显有差距 请高手指点
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 首先你的计算公式是常规的。你首先要拿出你计算的依据。然后让他也拿出他的依据。

    2010-07-20 08:34:32 

  • 2B+2H -8C +26.5d 他的这个算法就按照实际下料算的,应该是对的,唯一有疑问的就是26.5d是否加的对错,你可以拿图集和他对一下

    2010-07-20 08:49:01 

  • 我比较支持 “回答:行云流水 等级:9 头衔:副总”的说法,钢筋按外皮长度计算应该是没有什么质疑的。这是做预、结算钢筋的计算规则。不能违反规则,按下料长度计算。不过还是建议你到工程所在的定额站问一下,看当地是否有特殊的规定。

    2010-07-22 09:21:22 

  • 用户您好,对于您的这个问题,是这样的,如果是您现在是投标的话是算的是预算长度,用广联达软件也是只能算预算长度,但是如果是实际做结算的话按照下料长度是没有错的。因为是结算考虑的是实际使用的尺寸即下料长度!这个也没法争议! (我是施工方,现在和开发商结算。我们和开发商都是按定额结算,定额的话算不应该是预算长度吗,他给我们的长度是下料长度,甲方的意思也就是按实结算吧, 那如果真是那样算 GGJ2009中可以改这个计算规则吗 是软件算的和甲方的一致) 对于这个问题是这样的,定额结算和预算长度不是一个概念,定额也就是说按照图示尺寸乘以相应定额的消耗量,没有说是预算长度还是下料长度,这个要看记忆双方协商到底是按照外皮计算,还是按照中心线计算,这也就是会影响箍筋的尺寸,还有就是软件中算的是按照外皮即算的,还有可以调整按中心线计算,但是调整按中心线计算也不能说是下料长度,因为下料长度考虑很多因素,比如说剩下来的几米的钢筋,可以用到其他地方,可以合理安排钢筋使用,软件中没有这么智能不能考虑这么细,如果你想按照甲方给的公式,在软件中只能是通过调整计算设置中的箍筋公式,如下图,但是我刚才也问题一些用户,我们这边通常是按照外皮计算,所以说到底是按照什么计算还要看与甲方的协商!

    下料长度

    2010-07-21 08:45:05 

  • 你好 在河北这边有个工程在和甲方结算时 甲方给我算箍筋尺寸时是按照如下方法计算: 2B+2H -8C +26.5d 这个计算的长度 应该是下料长度, 请问河北省有没规定说做结算时也按这个公式 我们一般用的时2b+2h -8c +2*11.9d +8d 这两个公式明显有差距 请高手指点 答:河北地区没有这个规定的 做为预算和决算,箍筋长度=外包周长-8*保护层+2*11.9*d+8d是最有说服力的,比如梁箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)×2+2×11.9d+8d同你说的公式也就是一样的. 二、钢筋  1.钢筋按现浇构件钢筋、预制构件钢筋、预应力钢筋分别列项。  2.预应力构件中的非预应力筋区分现浇、预制分别计算。  3.钢筋接头设计图纸已规定的按设计图纸计算;设计图纸未作规定的,现浇混凝土的水平通长钢筋搭接量,直径25mm以内者,按8m长一个接头,直径25mm以上者按6m长一个接头,搭接长度按规范及设计规定计算。现浇混凝土竖向通长钢筋(指墙、柱的竖向钢筋)亦按以上规定计算,但层高小于规定接头间距的竖向钢筋接头,按每自然层一个计算。  4.钢筋锚固长度及马凳筋,设计图纸有规定的按设计规定计算;设计图纸未规定的按规范规定或经批准的施工组织设计计算。  5.钢筋是以手工铁丝绑扎,部分电焊及点焊编制的,实际施工不同时,仍按项目规定计算;若设计规定钢筋搭接采用气压力焊、电渣压力焊、冷挤压钢筋、锥螺纹钢筋接头者按设计规定套用相应项目,同时不再计算钢筋的搭接量。直螺纹钢筋接头套用锥螺纹钢筋接头项目。  6.钢筋、铁杆用量应按施工图及设计规定计算净用量(含张拉预留量),另加施工损耗:现浇3%,预制2%;预应力:低碳冷拔钢丝9%,大型屋面板、大楼板、槽形板、平板、矩形梁、T型梁、支撑、檩条、天窗上下档、天沟板、挑檐板、桁架、薄腹屋架、托架梁6%,鱼腹式、T型吊车梁13%,后张预应力钢丝束10%,无粘结预应力钢丝束6%,铁件1%。套用相应钢筋、铁件项目,直径5mm以内的钢筋按冷拔钢丝项目计算,冷拔钢丝价格已包括加工费,不再另行计算。

    2010-07-19 14:39:11 

  • 你找出图集的计算方法与他解释。

    2010-07-19 14:37:30 

  • 河北省造价员培训教材393页,地震区箍筋长度可按2B+2H -8C +26.5d 这个公式计算。在河北省范围内到定额站咨询也就是这个公式。 我给你发这本书这里的书页你看看。

    箍

    2010-07-19 15:03:36 