酸 2024-05-21 21:37:00 | 江苏省 安装 | 161查看 7回答
污水立管穿楼板,是否一起设置钢套管和阻火圈
钢套管和阻火圈是一起设置吗?还是两者选一个设置就行
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这是需要看你的设计图纸,一般是在说明中注明
2024-05-21 21:38:30
-
重力排水一般不用套管
高层排水塑料管室内的要有阻火圈
注意要按图施工
2024-05-21 21:39:36
-
高层塑料管大于100的要设置阻火圈,一般不用钢套管
2024-05-21 21:43:06
-
看设计说 明
2024-05-21 21:43:46
-
两个各自有各自的功能
2024-05-21 22:01:39
-
看设计要求,既要求做套管又要求做阻火圈的,就一起设置(阻火圈在楼板下、套管在楼板中间)
2024-05-21 22:34:36
-
污水管穿楼层,肯定要设置阻火圈,但不代表所有的污水管穿楼层都要设置钢套管。下沉卫生间同层排水的,不需要设置钢套管。
具体阻火圈的设置可以在图纸上再搜索一下
2024-05-21 22:39:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看