三文鱼 2024-05-22 14:41:55 | 北京市 土建土建计量GTJ | 98查看 2回答
请问GTJ2018土建图形,墙顶布置暗梁钢筋时,遇到暗柱、过梁需要断开还是贯通?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果标高相同,就断开布置。遇暗柱时,连续通过的。
2024-05-22 14:45:36
-
墙顶上的暗梁,是连续贯通
2024-05-22 14:50:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看