• 电气预算 直埋电缆,不在套挖土方和回填土方吗?

    套直埋电缆,还套挖土方和回填土方吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是要套的,如果土建套好了,安装就不用套了,如果土建没有套土方,那就直接套安装里面的直埋电缆的挖土方和回填土

    2010-07-19 21:16:27 

  • 电缆在室外地下直埋敷设时,电缆沟的土方开挖和回填必须计算量并套相关的定额子目。在电气安装工程定额的电缆章节内有电缆沟挖填土的定额,根据土质情况套用相对应的定额子目就行了。

    2010-07-20 07:54:57 

  • 电缆在地下直埋敷设时,电缆沟的土方开挖和回填必须计算量并套相关的定额子目。在电气安装工程定额的电缆章节内有电缆沟挖填土的定额,根据土质情况套用相对应的定额子目就行了。 挖土规定如下:直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按下表计算土方量。 直埋电缆的挖、填土(石)方量 项目 电缆根数 每米沟长挖方量(m3) (1~2)0.45 (每增一根)0.153 注:1.两根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm,下口宽度400mm,深度900mm计算的常规土方量(深度按规范的最低标准); 2.每增加一根电缆,其宽度增加170mm; 3.以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量应另行计算。

    2010-07-20 08:12:09 

  • 完全支持学海无涯的说法。

    2010-07-20 08:41:54 

  • 当然要套,而且是套土建里的挖土方

    2010-07-19 20:34:40 

  • 你好! 直埋电缆应该套用挖填土方工程量,可以套用电缆沟挖填定额子目。

    回填土

    2010-07-19 21:03:00 